연구사업

맑고 깨끗한 하늘 아래 시흥이 있습니다

연도별 연구사업

본문

2. 사업명 : 고정상식 회수장치를 이용한 유해환경물질 제거 실용화기술

dot_2.gif사업개요

사 업 명
고정상식 회수장치를 이용한 유해환경물질 제거 실용화 기술
사업기간
‘00. 11. 1 - ’01. 10. 31
총사업기간
‘00. 11. 1 - ’02. 10. 31
사 업 비
57,446천원
총사업비
150,000천원
연구책임자
성 명
이 경옥
소속 및 부서명
경기공업대학
청정생산기술과
직 위
전임강사
연락처
전 화
031-4964-749
휴대폰
 
Fax
031-4964-749
E-mail
kolee@kinst.ac.kr
참여기업
한국환경(주)
연구분야
대기환경


dot_2.gif
연구계획
dot_4-1.gif시화공단에 소재하는 1.5 ton/hr 규모의 소각장을 선정하고 선정된 소각장의 배기가스 배출량
기준 1/25,000~1/2,500 규모의 활성탄 흡착 설비를 설계· 시공하여 다이옥신을
비롯한 미량의 유해환경물질 제거량을 조사하고 실용화를 위한 기반을 조성한다.
dot_4-1.gif실증설비 현황조사
- 후처리설비 성능 및 배치현황 검토
- 실증설비의 운전 Log Sheet 분석 및 다이옥신 배출량 족사
dot_4-1.gif활성탄 현황조사
- 분말 및 입상활성탄 가격정보 분석 및 다이옥신 제거 특성 조사
dot_4-1.gif실증설비 1/25,00~1/2,500 규모의 활성탄 흡착탑 설계제작 및 시운전
- 고정상 활성탄 흡착 시스템
- 흡착탑 전처리 설비
dot_4-1.gif경제성 평가 및 보완
- 선택적 통과 분류시스템 개발
- 분말 조립활성탄 소비율과 재생비용 경제성 검토

dot_2.gif연구결과

dot_4-1.gif흡착시설 개념설계
dot_4-1.gif시흥소재의 흡착시설 설치가능한 표준소각로 선정
용량
소각로구조
투입
방법
운전
시간
(hr)
소각조건
방지시설구성
온도(℃)
압력
(mmAq)
공기유량
(Nm3/hr)
1.5
ton/hr
화격자연속식
연속
반자동
24
900-1000
-4
21,000
CC→CT→AP→
CY→EP→IDfan→Stack

dot_4-1.gif흡착시설 상세설계
- 표준소각장 처리량 1/2,500 규모의 고정상식 활성탄 흡착탑 상세설계
dot_4-1.gif흡착시설 설치 및 유해가스 제거실험
- 다이옥신 측정결과

용량
유입부
유출부
제 거 율
ng/Nm3
ng-TEQ/Nm3
ng/Nm3
ng-TEQ/Nm3
%
%
PCDFs
264.624
38.57
50.924
8.8489
80.8
77.1
PCDDs
60.164
7.64
10.881
2.0583
81.9
73.1
PCDDs/DFs
324.789
46.21
61.805
10.9072
81.0
76.4

dot_4-1.gif기타 유해환경오염물질 제거실험 결과

dot_4-1.gif흡착탑 경쟁력 실험 [다이옥신 흡착 및 분해 보조설비 조사
- 5φ 세라믹에의한 틀로로벤젠의 제거율이 35.6%이다. 활성탄 흡착층 전에 입자상물질등
일부 다이옥신전구물질의 제거에 효과가 있고 세라믹의 성격상 고온에서의 사용이 하고 재생이 활성탄에 비하여 용이하고 흡착탑 전처리 설비로 매우 효과적이다.

- 선택촉매환원법(SCR)인 Pt1%를 세라믹과 코기어라이트에 코팅한 담지체에 의한 클로로
벤젠의 제거율이 78.6%이지만 배가스온도가 300℃를 유지해야 한다는 점에서 EP전단에 설치해야 하며 이러한 경우 분진에 영향으로 촉매의 수명이 저하되어 유지비가 비싸다.
   

dot_2.gif활용성과

dot_4-1.gif본 연구결과는 시화· 반월공단에 소재한 폐기물 소각로에서 실제 실험실규모로 제작하여 성능
평가한결과로 서부 국가사업공단(시화· 반월) 소재의 다이옥신 배출 가능업체, 총 1750여개 업체(2000년10월 한국산업단지공단 데이터 인용)에 다이옥신 배출저감을 위한 모델을 제시할 수 있다.

dot_4-1.gif경제적 측면에서 국내 중· 대형의 소각로에 적용할 때 설비비와 운전비의 효과는 설비비 측면에서
건설비 100억원의 절감효과가 있으며 운전비는 1년에 65억원의 절감효과를 기대할 수 있으며 이중 약 50%가 분말활성탄 수입비용 절감효과이다.

dot_4-1.gif다양하고 미량 유해환경물질의 저감을 위한 산업폐기물 처리장의 규모와 배출가스의 농
도를 고려한 맞춤형 활성탄 흡착탑 제시

dot_4-1.gif적은 설치비와 유지비를 지불하는 유해환경저감 기술확보

dot_4-1.gif기존 활성탄 흡착탑의 운영상의 단점보완한다.
- 활성탑 내 온도제어 설비 개발
- 탈착시간을 자동으로 결정경고시스템 개발