사업기간 | ||||
2015년 4월 ~ 2015년 12월 | ||||
사업비(백만원) | ||||
60백만원 | ||||
연구목적 | ||||
○ 『수도권대기환경개선에 관한 특별법』에 따라 수도권 총량관리 사업장에 설치된 저녹스 버너 저감효율 측정 방법을 위한 표준화 방안을 제시함 | ||||
연구내용 및 결과 | ||||
[연구내용] ○ 총량관리사업장 저녹스 버너 설치 및 효율 적용 현황 조사 - 저녹스 버너 설치 현황 및 효율 적용 현황 조사 - 저녹스 버너 효율 적용에 대한 문제점 도출 ○ 국내·외 저녹스 버너 효율 측정 방법 조사 및 표준 측정방법 마련 - 국내·외 저녹스 버너 인증방법 및 효율 측정방법 조사 및 검토 - 저녹스 버너 설치 시설에 대한 표준측정방법 제시 ○ 국내·외 설치되어 운영 중인 저녹스 버너 시설의 효율 검증 방안 마련 - 운영 중인 시설에 대한 실측으로 표준측정방법 적용성 평가 - 저녹스 버너 효율 측정주기 산정 등 - 측정방법 표준화를 위한 방안 제시 [연구결과] ○ 총량관리사업장에 설치된 저녹스 버너의 현황을 조사하고 문제점을 제시함 - 질소산화물 배출농도는 같으나 다른 저감효율을 적용하는 경우 - 질소산화물 배출농도는 다르나 같은 저감효율을 적용하는 경우 - 고산소 농도 배출가스로 인한 질소산화물 농도를 적용하기 힘든 경우 ○ 국외 질소산화물 환산농도 방법 조사 및 국내 적용 방법 마련 - 국내 LNG에 근거한 F-Factor 계산 - CO2 농도 적용 방법 및 배출가스 유량 측정 방법 제시 ○ 저녹스 버너의 저감효율 적용하기 위한 표준화 방안을 제시함 - 국내 LNG에 적용할 수 있는 질소산화물 기준농도를 설정 - 배출가스 중 고산소 농도 기준을 설정 - 저녹스 버너 저감효율 표준 측정 방법 제시 ○ 저녹스 버너 설치 시설에 대한 표준측정방법 제시 - 질소산화물 측정 방법 - 단일, 다중 저녹스 버너 시설 등에 대한 저감효율 적용 방안 제시 [연구 내용 및 결과] ○ 저녹스 버너 효율 산정 주기 산출 및 실측 결과 제시 - TMS 자료 및 해외자료를 토대로 산정한 저녹스 버너 효율산정 주기는 4년주기 가 타당한 것으로 판단됨. (단, 배출계수 적용을 받는 저녹스 버너의 수가 증가 할 것으로 예상되며, 예산, 인력등 보다 면밀한 검토가 필요함) - 5개 사업장에 대한 실측을 수행하였고, 표준측정 방법에 따른 저감효율을 적용 ○ 저녹스 버너 설치 시설에 대한 질소산화물 저감효율을 산정하기 위한 표준측정 방법의 순서도 제시 [연구 성과] ○ 저녹스 버너로부터 배출되는 질소산화물에 대하여 질소산화물 환산농도를 산정 하는 방안에 기여 ○ 수도권 총량관리사업장에 설치된 저녹스 버너의 저감효율을 적용할 수 있는 표준화 방법을 제시함. | ||||
연구과제 활용 실적 | ||||
1. 논문 및 학술대회 발표 실적 ○ 학술지 논문게제 : 저녹스 버너 설치 시설의 질소산화물 저감 효율 산정방법 (환경정책학회지) ○ 학술대회 발표 : 저녹스 버너의 질소산화물 저감효율 산정 (K-CIPEC) 등 2건 2. 환경개선 효과 ○ 저녹스 설치 전ㆍ후의 질소산화물 농도에 근거한 질소산화물 저감효율은 사업장 의 조건에 따라 다른 저감효율을 적용함으로 문제의 소지를 갖고 있었지만 본 연구를 통해 기준 질소산화물 농도에 근거한 질소산화물 저감효율을 적용함으로 명확한 저감효율을 산정할 수 있음. 따라서 사업장에서 발생할 수 있는 문제의 소 지를 불식함 ○ 이론에 근거하여 저녹스 버너 설치 시설에 대한 총 질소산화물 저감효율 방안을 제시함으로 사업장에 설치된 시설에 대한 총 질소산화물 저감효율을 정확하게 산정할 수 있음 | ||||
연구성과 활용사례 및 활용계획 | ||||
○ 한국환경공단에서 저녹스 버너의 저감효율을 적용하는 담당자에 본 과제 결과를 갖고 교육을 실시함 ○ 저녹스 버너 설치 시설의 질소산화물 저감효율 산정 및 검증에 활용함 ○ 총량관리사업장에 설치된 저녹스 버너에 대한 배출량 산정 및 사업장 할당 등의 기초 자료로 활용함 |
첨부파일
-
15-3.총량사업장_이기용.pdf (50.1K)
953회 다운로드 | DATE : 2017-06-16 13:24:45
- 이전글시흥·안산 스마트허브 내 악취방지시설로서 가스 세정탑의 업종별 설계 기준 및 세정수 교체주기 기준 마련 17.06.16
- 다음글저온응축을 이용한 폐유기용매 회수 및 악취방지 공정개발 17.06.16