연구사업

맑고 깨끗한 하늘 아래 시흥이 있습니다

연구과제 활용성과

본문

drew.gif사업기간
2016년 3월 ~ 2016년 12월
drew.gif사업비(백만원)
90백만원
drew.gif연구목적
○ 시화산단에 다수로 존재하는 고염폐수 발생업체들이 고비용등의 문제로 고염폐수를 처리하지 못하고 단순 희석배출하고 있는 실정임. 이를 개선하고자 새로운 폐수처리시스템을 개발함.
drew.gif연구내용 및 결과
  [연구목표]
○ 고염환경에서 유기물의 분해가 가능한 호염성 박테리아를 선별하고 PilotTest를 통하여 최적의 운전조건을 정립함.

  [연구내용]
○ 시화산단 고염폐수 발생 대상업체 선정
- 에폭시 수지 생산공정 및 고염폐수 배출특성 파악
○ 호염성 균주 선별 및 고염 생물학적 처리설비 Pilot Test 실시 및 적용방안 제시

 [연구결과]
○ 연구대상업체 K사 선정, 에폭시 생산공정 및 폐수처리장 운영현황 파악
- 기존 생물학적 처리시 고염폐수 (203톤/일)의 염분도를 1.8%로 낮추기 위해 “1,726톤/일”의 공업용수를 사용하고 있음. (1,725,500원/일 공업용수비용 지출)
- 증발농축등 다양한 방법을 연구하였으나 경제성 문제로 모두 실패
○ 호염성 균주 5종 선별 및 Lab-scale Continuous Test를 통한 운전조건 정립
- 염분 폐수처리에 특화된 박테리아 5 균주 선별 및 동정 완료
○ 고염 생물학적 처리설비 Pilot Test
- 목표 염분도 및 용적부하량에서 방류수 수질기준 충족
- 기존 방식보다 1.5배 높은 염분도에서, 2배 많은 부하량을 처리 가능함
- 추가로 최종 응집반응 공정을 추가할 경우 COD 약 15% 수준으로 추가 감소
- 희석수 사용량 절감 및 폐수처리장 용량 증대 효과(150%) 기대
- 고염 생물학적 폐수처리시설 적용을 위한 Basic Design(P&ID) 완성

 [연구 성과]
○ 시화산단 고염 폐수처리 문제 대안 제시
- 기존 폐수 처리시 과도한 희석으로 인한 희석수 사용량 과다 문제 해결
- 물리화학적 처리시 발생되는 높은 운전비용, 2차오염 발생 및 폐기물 처리비용 부담 해결
drew.gif연구과제 활용 실적
1. 지역환경개선 기여도
○ 기존 폐수처리 시 과도한 희석수 사용으로 인한 하절기 공단의 공업용수 부족 문제 해결
2. 환경개선 효과
○ 폐수방류량 37% 절감 및 COD 15% 감소 효과
3. 경제적 효과
○ K사 적용시 희석수 사용량 약 700톤/일 절감 및 연간 비용 2.6억원 절감 예상
4. 사회적 효과
○ 한국생명공학연구원 생물자원센터에 호염성 분리 5 균주 기탁 예정
drew.gif연구성과 활용사례 및 활용계획
○ K사 사업장 3곳(시흥, 익산, 부산)에 고염 미생물 확대 적용 검토
○ 고염도 폐수처리기술의 타 업종 보급 확대
- 식품가공(동두천, 김치공장 등) 공장, 기초 화장품(안산, 자외선 차단제 등) 제조 공장 등

첨부파일