지원업체명
케이씨아이
예산구분
광·특
지원분야
유해화학물질
지원횟수
1회
 
총 합계
수당
여비
분석비
개선지원금
(환·특)
기타
15,263
263
 
15,000
    애로사항
○ 유기 계면활성제 등 화학물질 제품 취급 업체임
○ 유해화학물질 안전시설 공사가 적절한지에 대한 검토가 필요
    지원사유
○ 환경안전을 위한 유해물질의 적정 방지대책에 대한 적정성 기술검토
    지원내용
○ 안전시설 설치기준 검토 및 제안

- 옥외저장탱크에 출입제한 및 경계표시용 구조물 설치

- 유해화학물질 하역장소 및 폐 드럼 보관 장소에 누출방지 트렌트 설치

- 유해화학물질 보관장소에 적정 환기시설 설치

- 창고 및 옥외 저장탱크에 대한 가스감지기 또는 누액감지기 설치 등

untitled1.jpg 
<옥외 저장탱크 출입방지 울타리 설치 전·후>

untitled21.jpg 
<유해화학물질 하역장소 누출방지 트렌치 설치 전·후>

untitled31.jpg 
<폐드럼 보관장소 유해화학물질 누출방지 트렌치 설치 전·후>

untitled41.jpg
<유해화학물질 보관소 환기시설 설치 전·후>

untitled51.jpg 
<유해화학물질 보관소 누액감지기 설치 전·후>
    지원성과
1. 환경적 효과
○ 저장시설 사고시 유해화학물질 누출 방지로 오염물질의 확산 차단
○ 작업자의 안전 담보로 인명피해 사전 예방

2. 경제적 효과
○ 오염물질 누출에 따른 복구비용, 인명피해에 대한 손해비용 등을 사전 방지