본문
지원업체명 |
창우 |
예산구분 |
지·특 | ||||||||||||
지원분야 |
유해화학물질 |
지원횟수 |
3회 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
애로사항 | |||||||||||||||
○ 가성소다 등 12개 품목의 화학물질 취급 업체임 ○ 유독물 제조 판매를 하는데 염산 및 황산 저장시설을 증설하는데 방류벽 설치에 따른 적정성을 파악코자 함 | |||||||||||||||
지원사유 | |||||||||||||||
○ 환경안전을 위한 유해물질의 적정 방류벽 설치에 대한 적정성 기술검토 | |||||||||||||||
지원내용 | |||||||||||||||
○ 방류벽 설치기준 검토 - 방류벽 설계용량은 최대설비용량의 110%, 방류벽의 높이는 0.5m 이상 - 방류벽 내 설비수는 10개 이하로, 방류벽 내의 면적은 8만m2 이하로 함
| |||||||||||||||
지원성과 | |||||||||||||||
1. 환경적 효과 ○ 저장시설 사고시 유해화학물질 누출 방지로 오염물질의 확산 차단 ○ 작업자의 안전 담보로 인명피해 사전 예방 2. 경제적 효과 ○ 오염물질 누출에 따른 복구비용, 인명피해에 대한 손해비용 등을 사전 방지 |